Цитата(savelij® @ 5.9.2013, 19:54)

Если уж "как положено", то по дранке надо было нанести слой штукатурки, а потом укладывать ВВГнг (LS), причём, трёхжильный..., а уж потом прикрывать гипроком. Применение гофры, как Вы планировали, никакой противопожарной функции не выполнит.
Ответ:
1. ВАГО прокатит, простая скрутка - нет.
2. Применение УЗО или дифа будет определяться конкретным схемным решением щитка.
Спасибо за помошь!
1.А слой штукатурки какой толщины должен быть? Или может стоит заменить ее асбестовой тканью? И где такую купить?
2.И стоит все-таки прокладывать трехжильный провод, если заземления ни в квартире, ни на лестничной площадках в нашем доме нет!?? В предыдущем офисе компы работали без заземления тоже!
3.И, если я разделю сеть розеток в комнате с 5 компам на две сети, то можно ли сводя эти две сети в щитке использовать один диф автомат?
4. Может можно с лестничной площадки ввести к шитку и затем на розетки под указанной нагрузкой более толстый по сечению провод ( но там стоят автоматы на 16 А!).
5. И , как я понял, если нагрузка на сеть с розетками в указанной комнате будет до 2.5 КВт в час на медный провод сечением 2.5 , то тогда сеть можно не разделять!
Если не сложно ответьте!
Мнение Ваше очень ценно, потому , как интересовался этими вопросами у 6 человек ( электрики и инженеры ). Никто толком не знает этот вопрос.
Спасибо!